Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет сливов теплоносителя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
теплотехникофф
Здравствуйте Коллеги!

У нас такая ситуация - ЭСО допускает все УУТЭ как "открытые", хотя и не факт что они "открыты", просто им так легче спрашивать второй расходомер да и по расчетам они остаются в выигрыше.
ЭСО выставляет любую разницу как слив, хотя по Правилам учета водосчетчики (каждый) имеет погрешность +-2%. В сумме получается +-4%! Отсюда вопрос - кто прав? И если я прав, каким образом мне их вразумить (ссылки на нормативные документы пож-та).

То есть, если М1=100, М2=97 дельта = 3, то слива нет и ЭСО не должно выставлять счета за слив, а если М1=100, М2=90, это должно выставлять слив в размере 6 кубов с учетом погрешности прибора.
SMS
Цитата(теплотехникофф @ 2.6.2011, 9:39) *
..., а если М1=100, М2=90, это должно....

а в этих случаях, как оно поступает: М1=100, М2=103; М1=100, М2=110?
теплотехникофф
Цитата(SMS @ 2.6.2011, 17:19) *
а в этих случаях, как оно поступает: М1=100, М2=103; М1=100, М2=110?


ну по идее если менее 2% то сливов нет, а если нет то прибор выводится из эксплуатации. В иных случаях разность что + что - суммируется и выставляется как слив, а в иных случаях - приравнивается к нулю. Общих то правил выставления счетов по показаниям приборов учета нет. Или есть?
Гидравлика
Скажите, коллега, а в техусловиях на установку прибора учета ЭСО тоже прописывает необходимость установки второго датчика расхода (на обратку)? Если нет, то и при монтаже Вы не обязаны устанавливать второй датчик, и соответственно, допуск УУ в эксплуатацию они должны производить как по закрытой схеме.
теплотехникофф
Цитата(Гидравлика @ 29.6.2011, 3:06) *
Скажите, коллега, а в техусловиях на установку прибора учета ЭСО тоже прописывает необходимость установки второго датчика расхода (на обратку)? Если нет, то и при монтаже Вы не обязаны устанавливать второй датчик, и соответственно, допуск УУ в эксплуатацию они должны производить как по закрытой схеме.


конечно прописывает. ПУТЭиТ написаны для ТСО, он как хочет так и может ТУ написать и требовать. Так что у нас все объекты - от мала до велика - с двумя расходомерами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.